전원을 넣으면 바로 Ux.1=2가 발생하세요?
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-02-10 17:29 조회 656 댓글 0본문
모터 Version을 확인해 주세요.
Version은 홈페이지->자료실->소프트웨어를 실행시키고, 모터에 전원을 넣으면 나타납니다.
Version이 v2.20이 맞으세요?
그러면, 모터의 파라미터를 확인해 주세요.
K72번이 "300"으로 설정되어 있을겁니다.
그러면, "1000"으로 바꾸어 주세요. Version v2.20에서 K71, K72번을 바꾸시면 안됩니다.
K72번이 "300"으로 바뀌어진 이유는 이후Version(v2.24, v2.33) 파라미터를 불러다 사용했을 가능성이 높습니다.
감사합니다.